湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 349 个
工控威望: 642 点
下载积分: 2101 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2014-03-03
最后登录: 2024-07-10
查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-31 08:55
如题,我以前用过西门子伺服,以此类比。
用的西门子smart带增量式三菱伺服。
问题是,电机运行卡涩,100W的伺服,拖个塑料柱形圆盘,圆盘上放物体。质量不超过1斤
我设置10000个脉冲,对应行程36cm
主要是
1.运行卡点,看起来卡一下动一下
2.位置模式下,近目的地,会产生摆钟动作,我调低了钢性参数PA09
3.用三菱调试软件,测试模式下,定位正反转运行,速度快,且OK,没有卡顿,我开始一键优化,电机鸣响巨大,我就关机了,
专心搞钱
Q群943838323   博图
Q群703935819   昆仑通态
黄晓liang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19347 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2016-05-26
最后登录: 2024-11-16
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-02-11 15:02
用MR configurator2来进行一键式调整效果是可以满足现场要求的,调整的过程中电机有响声是正常的,因为电机要适应机械刚性之类的东西,所以这是正常现象,调整完成后就好了,如果需要其他调整,手动进行微调工作。。。