CP1H的手册里,关于CPU单元的安装和配线中要求电源端有断路器。
根据手册里的数据,CP1H的功耗小于100VA,选择交流供电型,电源为220V。则最大电流为 100VA/220V≈0.45A
那么选择1A的断路器是否就可以?PLC不属于感性负载,那么选择C级的断路器是否符合要求?
我选择的是正泰DZ47-60/2P-C1A。
请教各位前辈,以上计算过程是否正确?谢谢!
分享
lin10663
Ivan
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3808 个
工控威望:
4262 点
下载积分:
138273 分
在线时间: 6500(小时)
注册时间:
2016-10-23
最后登录:
2024-11-27
查看lin10663的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-02-20 17:49
全看
|
小
中
大
裡面電路有設計感質負載
可能1A不行用