CP1H的手册里,关于CPU单元的安装和配线中要求电源端有断路器。

根据手册里的数据,CP1H的功耗小于100VA,选择交流供电型,电源为220V。则最大电流为 100VA/220V≈0.45A

那么选择1A的断路器是否就可以?PLC不属于感性负载,那么选择C级的断路器是否符合要求?

我选择的是正泰DZ47-60/2P-C1A。

请教各位前辈,以上计算过程是否正确?谢谢!
mentayili
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 2654 点
下载积分: 128233 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2012-12-18
最后登录: 2024-11-05
查看mentayili的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-22 20:07