用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
欧姆龙工控论坛
CP1H断路器的选型
上一主题
下一主题
www121421
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
22 个
工控威望:
149 点
下载积分:
688 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2013-09-24
最后登录:
2019-10-20
查看www121421的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-01-30 08:30
全看
|
小
中
大
CP1H的手册里,关于CPU单元的安装和配线中要求电源端有断路器。
根据手册里的数据,CP1H的功耗小于100VA,选择交流供电型,电源为220V。则最大电流为 100VA/220V≈0.45A
那么选择1A的断路器是否就可以?PLC不属于感性负载,那么选择C级的断路器是否符合要求?
我选择的是正泰DZ47-60/2P-C1A。
请教各位前辈,以上计算过程是否正确?谢谢!
分享
mentayili
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
64 个
工控威望:
2654 点
下载积分:
128233 分
在线时间: 157(小时)
注册时间:
2012-12-18
最后登录:
2024-11-05
查看mentayili的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-04-22 20:07
全看
|
小
中
大
首先,单单通断PLC用1A的是可以的,但是基本上不会这么干,毕竟220伏电,关了plc跟关了220伏线路差不多,plc没电了,220伏线路也没有意义了。同时,CP1H的质量还是可以的,我这没有出现过plc会出现电压过高导致烧的问题,如果线路问题上级断路器也该跳了。我这里会用2A把220伏电和plc供电闸合在一起使用
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
欧姆龙工控论坛
CP1H断路器的选型
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问