www121421
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 149 点
下载积分: 688 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-09-24
最后登录: 2019-10-20
查看www121421的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-30 08:30
CP1H的手册里,关于CPU单元的安装和配线中要求电源端有断路器。

根据手册里的数据,CP1H的功耗小于100VA,选择交流供电型,电源为220V。则最大电流为 100VA/220V≈0.45A

那么选择1A的断路器是否就可以?PLC不属于感性负载,那么选择C级的断路器是否符合要求?

我选择的是正泰DZ47-60/2P-C1A。

请教各位前辈,以上计算过程是否正确?谢谢!
huiyang
huiyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 279 个
工控威望: 402 点
下载积分: 976 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2011-06-16
最后登录: 2024-10-15
查看huiyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-02-20 12:34
DZ47-60/2P-C1A?  dz47 有1A的吗?不光是PLC相关电气也要了解的。