楼主  发表于: 2019-01-29 15:59
鄙人刚开始做工控,请教各位前辈一下。

最近看单位以前做的图纸,发现 CP1H-XA40DR-A 的输出通过中间继电器驱动接触器的开闭。

这款PLC的输出本身就是继电器输出了,而且可以达到 250VAC/2A 的输出能力,对付正泰NC1的接触器线圈是绰绰有余的。

那么PLC的输出非得通过中间继电器再转一下,究竟有什么好处呢?

谢谢各位!
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11459 个
工控威望: 18838 点
下载积分: 12891 分
在线时间: 2717(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2025-02-08
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-30 16:41
说白了就是保护或延长PLC内置继电器寿命,有些人是直驱,有些人间接驱动。