楼主  发表于: 2019-01-29 13:44
现在有个项目,ABB ACS550变频器与西门子PLC通讯,写启动停止和目标频率,这个大概一两秒写一次,那么这个EEPROM(不知道是不是写入到这个上面的)是不是很快就会坏掉?用过的大师帮下忙回答一下啊。
brian
起昇電控工作室
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 744 个
工控威望: 4435 点
下载积分: 4304 分
在线时间: 2963(小时)
注册时间: 2008-01-25
最后登录: 2024-11-26
查看brian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-30 10:53
斷電保持的都是EEPROM,沒那個必要用PLC保持,可以盡量別寫道EEPROM,只寫到RAM區就好,確實有寫入壽命,一直寫很快就掛!