手册上说只能+999999到-999999之间
实际用户中超过这个数也没见有问题
后来我想测试一下到底能发多少
但手上只有一个山寨三菱,我试了DRVI最大脉冲可以+2147483583到-2147483583之间
不能更大,也不能更小,否则频率变慢,
但计数的准确性我没测试,以100K的频率要跑6小时才能跑完,我没这个耐心等
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(leechengyu) 感谢分享!
分享
seafar
目前C#
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
619 个
工控威望:
764 点
下载积分:
1909 分
在线时间: 594(小时)
注册时间:
2018-03-23
最后登录:
2023-10-27
查看seafar的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-01-28 14:56
全看
|
小
中
大
楼主是个狼人,精神可嘉