使用永宏B1-24MT PLC 与DM540步进电机控制器 控制步进电机工作,程序下载到PLC各种控制操作都可以准确的完成。当关闭电源重新上电后启动步进电机,电机不能运转,用电脑监控出现错误代码 34,“34:不合法定位程序”。 点击“伺服命令表格”
——————
点击“确认”后工作正常。每次关闭电源后重新启动都是这个现象。求助是什么原因造成的
永远年轻
分享
renzhe552
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
122 点
下载积分:
2030 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2017-12-25
最后登录:
2024-10-20
查看renzhe552的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-01-27 17:48
全看
|
小
中
大
你的PLC是什么型号,是不是用了R3000以后的断电不保存寄存器
楼主留言:
问题已解决,伺服参数表格与伺服命令表格必须使用保持型存储器,或者将存储器设置为保持型。这样就可以了