用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
资料互助
永宏PLC与DM540控制器控制步进电机遇到的问题
上一主题
下一主题
weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
586 个
工控威望:
10122 点
下载积分:
3121 分
在线时间: 484(小时)
注册时间:
2013-08-13
最后登录:
2024-12-22
查看weisongyuan的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-01-27 09:39
全看
|
小
中
大
使用永宏B1-24MT PLC 与DM540步进电机控制器 控制步进电机工作,程序下载到PLC各种控制操作都可以准确的完成。当关闭电源重新上电后启动步进电机,电机不能运转,用电脑监控出现错误代码 34,“34:不合法定位程序”。 点击“伺服命令表格”
——————
点击“确认”后工作正常。每次关闭电源后重新启动都是这个现象。求助是什么原因造成的
永远年轻
分享
renzhe552
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
122 点
下载积分:
2030 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2017-12-25
最后登录:
2024-10-20
查看renzhe552的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-01-27 17:48
全看
|
小
中
大
你的PLC是什么型号,是不是用了R3000以后的断电不保存寄存器
楼主留言:
问题已解决,伺服参数表格与伺服命令表格必须使用保持型存储器,或者将存储器设置为保持型。这样就可以了
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(weisongyuan)
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
资料互助
永宏PLC与DM540控制器控制步进电机遇到的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问