图片:
闲着没事,测试了一下DZRN指令,回原点执行中突然断电或关闭运行开关后,再次运行或上电重启,回原点脉冲输出会自动进行,我的指令执行条件都没有接通?怪事,不知有哪位大师碰到这种问题?
hbsylsq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 179 个
工控威望: 341 点
下载积分: 1059 分
在线时间: 255(小时)
注册时间: 2011-02-17
最后登录: 2025-03-27
查看hbsylsq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-25 22:04
监视了一下脉冲当前值为负数时关掉运行开关,就会出现这个问题,可能内部有个特殊继电器会记忆这次执行没有完成,再次运行就反方向接着发脉冲搜索近点开关,可是我指令都没驱动,这台达也是不敢恭维呀,难怪好多师傅都不用这条指令,还不如自己写呢