吉吉蕾蕾
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 109 点
下载积分: 1673 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2017-02-08
最后登录: 2020-04-03
查看吉吉蕾蕾的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-25 10:08
    在自吸离心泵的使用中出现了超负荷的情况,2.2KW的自吸泵电机额定电压是380V,额定电流是4.73A,采用了过电流保护,但是在使用中电机的实际电流已经达到了5.8A,所以保护电器件总是频繁的动作。请问各位在这方面有什么解决办法?
好久不见啦
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 281 个
工控威望: 429 点
下载积分: 7177 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2018-04-30
最后登录: 2020-05-21
查看好久不见啦的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-25 13:30
管道上装个阀门(装在出水口合理),把流量控制小一点,电机电流就会降下来。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(guochunyi) 热心助人!