jzdcff
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 168 点
下载积分: 543 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2013-05-13
最后登录: 2020-05-20
查看jzdcff的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-23 10:52
套路,也是思路,就平时常见的程序基本看过两种套路
1、输出点用线圈输出,输出在程序里只有一处
2、输出点直接用set和rst控制,一个输出点在程序里多处出现

大家都用什么套路,各自优缺点是什么
[ 此帖被jzdcff在2019-01-23 11:05重新编辑 ]
mk自动化
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 5355 分
在线时间: 191(小时)
注册时间: 2018-03-04
最后登录: 2024-12-09
查看mk自动化的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-15 19:06
我们和个别楼主一样,输出用线圈汇总,SET,RST辅助触点,这样做可以把报警和手/自动的状态很好的区分开来。
多学多用!