今天去面试的一个题目,把我难到了。这题目如何做啊???
FX2N的PLC,要用4个高速计数器同时计数,当X6闭合时,4个高速计数器的每一个计数器分别不等于100时马上中断输出。如果4个高速计数器分别都是等于100,然后X7复位4个高速计数器,重新开始计数下一轮。
shuai3982
二十岁到三十岁这段时间,是人生中艰苦的一段岁月——承担着渐长
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15566 分
在线时间: 337(小时)
注册时间: 2010-07-16
最后登录: 2024-11-24
查看shuai3982的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-22 10:51
引用
引用第1楼ymmfa于2019-01-19 13:51发表的  :
这题目不难啊。。。一般你只要讲出思路来就行了。。。
X6闭合时, 比较一下那四个高速计数器C就行了。
你讲完思路后,补充一下说FX2N停产了,早被 FX3U代替了,按现在主流应该用FX5U。
这样你就被录取了。。。

.......
版主威武
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案  
为客户定制化二次开发,支持导图、扫码、仿真功能比宝元、新代、华中、广数强大!!
联系 13929989382 贺涵琛