楼主  发表于: 2019-01-18 13:33
用QJ71C24-R4,CH1跟三菱变频器E740做通讯,专门协议做有2台变频器通讯,如果变频器都打开,通讯是正常的读取频率和写入频率都是没问题,如果关掉一个变频器通讯就不行了频率就写不进去。帮忙看看能不能解决。







  


  






  

zmrs163
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 373 个
工控威望: 521 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 323(小时)
注册时间: 2017-06-12
最后登录: 2024-11-05
查看zmrs163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-18 14:52
因为这个指令的执行机制是先执行第一条数据,收到响应后再继续执行,关掉变频器之后就卡死在其中的一步了,所以通信中断。