dyysam513
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 272 点
下载积分: 4163 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2015-05-21
最后登录: 2024-11-19
查看dyysam513的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-18 13:33
用QJ71C24-R4,CH1跟三菱变频器E740做通讯,专门协议做有2台变频器通讯,如果变频器都打开,通讯是正常的读取频率和写入频率都是没问题,如果关掉一个变频器通讯就不行了频率就写不进去。帮忙看看能不能解决。







  


  






  

gadna9
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 202 点
下载积分: 823 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2016-08-02
最后登录: 2019-12-06
查看gadna9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-20 09:32
之前遇到的情况跟你一样,因当时时间紧没有深入了解,程序改成OUTPUT指令之后就没有问题。感觉是指令问题,等待高手解答。