如题,各位同志们,现有一块西门子 Smart  V3 1000的触摸屏,想和三菱FX 5U 建立通讯。

网上搜了一下,没找到,自己尝试了半天,也没解决,于是,上来问问各位大佬。

IE V3的  连接  窗口里,三菱只能选择 422 ,没法选择485.
704工程
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 134 点
下载积分: 740 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2017-06-03
最后登录: 2024-01-15
查看704工程的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-29 08:47
谢谢各位老师的回复。
经研究,最终结论,是V3目前还不能提供5U的驱动,没法和5U通讯。解决方法是更换屏幕。
当然,也给西门子供应商打过电话,供应商说是,新版本(编程软件的新版本,不是硬件固件版本)可能提供了5U的驱动,不过,新版本的软件一直没下载下来。
于是,最终决定,更换触摸屏。
704工程
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 134 点
下载积分: 740 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2017-06-03
最后登录: 2024-01-15
查看704工程的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-03-29 08:49
本人也尝试过,HMI选择422的驱动,5U加422扩展版这种配置,还是不行。