在一设备中,有几个输入点用到上升沿,有时候会误动作,怀疑是收到干扰所致,故想到以下的程序,大家分析一下该程序的可行性,如有什么好的办法请指导一下。
分享
静夜思飘
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
130 个
工控威望:
233 点
下载积分:
2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间:
2017-03-09
最后登录:
2022-06-28
查看静夜思飘的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-01-18 08:32
全看
|
小
中
大
看不懂为何用上升沿,最后的结果明明是>0.2秒的脉冲启动。在俺看来第一行没有啥作用,直接X1控制时间继电器达到一样的作用。还有你这0。2秒的延迟是否会影响到其他功能?
分享
静夜思飘
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
130 个
工控威望:
233 点
下载积分:
2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间:
2017-03-09
最后登录:
2022-06-28
查看静夜思飘的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2019-01-21 09:33
全看
|
小
中
大
如果确认干扰脉冲低于200MS,且这延迟200MS对系统没影响,可以直接X1控制T1,然后用T1的上升沿控制M2
这样两条语句及节省一个内部继电器就能达到你这个要求、