本人一台设备,CP1H+X40DT-D带7个扩展,另加了一个NC213的定位模块,目前偶尔出现CP1H本体第1轴脉冲的键控制值少的情况,如本次设定脉冲3230个,出现A278的监控值为3225个的情况,每次都是少了5个脉冲。何解?
分享
zjh0102
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
59 个
工控威望:
1259 点
下载积分:
1783 分
在线时间: 102(小时)
注册时间:
2018-01-27
最后登录:
2022-03-09
查看zjh0102的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-01-23 08:18
全看
|
小
中
大
驱动器接收脉冲的宽度调整一下试试