      对于数据计数类型的程序,在正常工作时,按照正常的时序正常工作,但是在突然停电的情况,或突发按复位的情况下,内部的数据会变化到未知的情况,大家怎么做到重新开电,或复位后恢复正常工作状态 ,我是使用停电保持保持数据的。
工控自动化设备PLC,触摸屏,单片机程序开发设计 ,PCB设计,生产与销售
zqszk123
集百家之所长,融百家之所思,扬百家之所名!
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 246 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 585 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2018-06-19
最后登录: 2023-04-03
查看zqszk123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-21 14:29
停电传给掉电保持区域,上电一瞬间传给计数器