电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5172 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2024-11-15
查看电阻焊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-14 08:33
一台专用设备,使用MR-JE--70A三菱伺服,电源进线接的单相220V(可以接三相220v),白天上班正常,到了夜班生产,经常会出现AL30.1报警,晚班三相总电压410V,单相240V,三菱驱动器进线电压要求是:200-240v
伺服在这台设备的作用是:作为定位使用,达到一个位置后,保持不动,伺服电机带有减速器和配套电缸,电缸活塞杆端头配有缓冲弹簧,外部机构的气缸每次后退压着缓冲弹簧,到达气缸后退限位作用
  目前措施:1.更换外部刹车电阻到100W,情况任然存在。
                     2.手册上写的是在260V以内都可以使用,那么进线电压也就没有超过范围,客户认为电压没有问题,单驱动器的电压要求是200-240v


需要加一个变压器初级400V,次级210V来解决这个问题吗

                      
zqszk123
集百家之所长,融百家之所思,扬百家之所名!
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 246 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 585 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2018-06-19
最后登录: 2023-04-03
查看zqszk123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-14 08:47
工业现场电源不干净,我们以前设备也有,白天正常,夜班一直有问题,后来加UPS了,仪表测出来有短暂波峰高过420的
zqszk123
集百家之所长,融百家之所思,扬百家之所名!
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 246 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 585 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2018-06-19
最后登录: 2023-04-03
查看zqszk123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-01-14 10:19
引用
引用第6楼电阻焊于2019-01-14 10:06发表的  :
工业现场电源不干净,我们以前设备也有,白天正常,夜班一直有问题,后来加UPS了,仪表测出来有短暂波峰高过420的

UPS还是调压器啊

UPS有稳压作用的,不是调压