楼主  发表于: 2019-01-13 19:33
两个30kw电机,用星三角启动。星型时没有问题。转换到三角时接触器吸合一下就释放了。后来只接一个电机能正常运行。我现在就是奇怪,为什么如果电机坏了。只是在转换到三角时吸合一下释放呢。因为这个是一直运行的机器。控制电路不会有问题。百思不得其解啊。
shi1021
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 4145 点
下载积分: 22703 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2017-12-22
最后登录: 2024-04-15
查看shi1021的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-14 21:31
变压器容量小一起启动两个电机压降太大结触器吸不牢