楼主  发表于: 2019-01-13 19:33
两个30kw电机,用星三角启动。星型时没有问题。转换到三角时接触器吸合一下就释放了。后来只接一个电机能正常运行。我现在就是奇怪,为什么如果电机坏了。只是在转换到三角时吸合一下释放呢。因为这个是一直运行的机器。控制电路不会有问题。百思不得其解啊。
静夜思飘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2017-03-09
最后登录: 2022-06-28
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-14 12:01
有点晕,这么大的电机竟然用一组接触器接两台?不清楚接过热保护了没?即使真的必须两台同时启动,也可以分开两组接触器,可以将两组接触器的线圈并联使用。两组过热保护串联进控制回路里。
电机星三角启动如果转换时接触器掉电,常见的故障原因有:1、电机线圈扎间有短路现象,造成某两相电流过大(星型时因线圈电压低,造成相线压降不明显)造成三角接法时这组线圈连接的这两路相线通过更大的电流造成压降,无法达到线圈吸合电压。
2、压接头有松动或者出现过热氧化现象,转换时因接触不良造成电源电压波动。3、单纯的电压不足(或者仅仅和控制回路这1或者2相电因电源前端负载过重造成的压降),其他的俺水平有限,就不是很清楚了。
尝试修改:1,在接触器电机端相间串个电压表看看,启动时电压是否波动较大。特别是控制回路使用的那1-2相。2,打磨一下压接端头。