两个30kw电机,用星三角启动。星型时没有问题。转换到三角时接触器吸合一下就释放了。后来只接一个电机能正常运行。我现在就是奇怪,为什么如果电机坏了。只是在转换到三角时吸合一下释放呢。因为这个是一直运行的机器。控制电路不会有问题。百思不得其解啊。
分享
老兔子
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
671 个
工控威望:
812 点
下载积分:
6715 分
在线时间: 509(小时)
注册时间:
2008-06-27
最后登录:
2025-01-03
查看老兔子的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-01-13 19:39
全看
|
小
中
大
量一下转换时的电源输入电压是否正常(特别是接触器吸引线圈两端的电压)?