星三角启动怪事
上一主题
下一主题
ntlxfei18
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
116 个
工控威望:
267 点
下载积分:
4727 分
在线时间: 239(小时)
注册时间:
2012-12-24
最后登录:
2022-05-02
查看ntlxfei18的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-01-13 19:33
全看
|
小
中
大
两个30kw电机,用星三角启动。星型时没有问题。转换到三角时接触器吸合一下就释放了。后来只接一个电机能正常运行。我现在就是奇怪,为什么如果电机坏了。只是在转换到三角时吸合一下释放呢。因为这个是一直运行的机器。控制电路不会有问题。百思不得其解啊。
分享
hnyyhym
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
526 个
工控威望:
678 点
下载积分:
691 分
在线时间: 2407(小时)
注册时间:
2010-11-20
最后登录:
2024-12-17
查看hnyyhym的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-01-13 19:44
全看
|
小
中
大
电源容量太小,或者线路压降太大,需要你用摇手把电机加速到接近电机工作工作的转速,再通电,肯定可以,不过要注意,方向不能搞反了。
[ 此帖被hnyyhym在2019-01-13 20:40重新编辑 ]