为什么步进电机会多走2°左右,plc是CPIH,步进电机是维达的,驱动器是TB6600。我设置的细分是6400,走一圈步进会多走2°左右,plc脉冲输出量没问题,输出口也换过,驱动器也换过同型号的,电机也换过其他电机,都是多转了角度,有大神能解答解答是什么问题吗?谢谢各位
分享
5-power
这个行业不好混
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
99 个
工控威望:
650 点
下载积分:
1376 分
在线时间: 65(小时)
注册时间:
2018-02-24
最后登录:
2022-12-16
查看5-power的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-01-11 15:31
全看
|
小
中
大
谢谢解答,马达是集电极接法,且接线没问题,而且我也撤掉负载单独测试马达,还是会出现多转的情况。
引用
引用第1楼tiankonglang于2019-01-11 11:33发表的 :
没到现场,给你两个方向
1,确定马达为集电极还是差分,确定接线正确。
2,去掉马达上任何机构,只测试马达
供参考!
分享
5-power
这个行业不好混
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
99 个
工控威望:
650 点
下载积分:
1376 分
在线时间: 65(小时)
注册时间:
2018-02-24
最后登录:
2022-12-16
查看5-power的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2019-01-15 18:02
全看
|
小
中
大
谢谢各位的虚心指教,问题已查到,是驱动器匹配问题,谢谢。