用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
欧姆龙工控论坛
步进电机
上一主题
下一主题
5-power
这个行业不好混
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
99 个
工控威望:
650 点
下载积分:
1376 分
在线时间: 65(小时)
注册时间:
2018-02-24
最后登录:
2022-12-16
查看5-power的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-01-11 08:14
全看
|
小
中
大
为什么步进电机会多走2°左右,plc是CPIH,步进电机是维达的,驱动器是TB6600。我设置的细分是6400,走一圈步进会多走2°左右,plc脉冲输出量没问题,输出口也换过,驱动器也换过同型号的,电机也换过其他电机,都是多转了角度,有大神能解答解答是什么问题吗?谢谢各位
分享
tiankonglang
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
152 点
下载积分:
2149 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2012-11-03
最后登录:
2019-11-06
查看tiankonglang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-01-11 11:33
全看
|
小
中
大
没到现场,给你两个方向
1,确定马达为集电极还是差分,确定接线正确。
2,去掉马达上任何机构,只测试马达
供参考!
分享
tiankonglang
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
152 点
下载积分:
2149 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2012-11-03
最后登录:
2019-11-06
查看tiankonglang的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2019-01-14 15:17
全看
|
小
中
大
引用
引用第2楼5-power于2019-01-11 15:31发表的 :
谢谢解答,马达是集电极接法,且接线没问题,而且我也撤掉负载单独测试马达,还是会出现多转的情况。
既然你说马达,驱动器都换过,脉冲没有问题,接线正确。
你换一种编程指令看一下,查一下编程说明,有带加减速,不带加减速等等指令。
测试一下。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
欧姆龙工控论坛
步进电机
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问