5-power
这个行业不好混
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2018-02-24
最后登录: 2022-12-16
查看5-power的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-11 08:14
为什么步进电机会多走2°左右,plc是CPIH,步进电机是维达的,驱动器是TB6600。我设置的细分是6400,走一圈步进会多走2°左右,plc脉冲输出量没问题,输出口也换过,驱动器也换过同型号的,电机也换过其他电机,都是多转了角度,有大神能解答解答是什么问题吗?谢谢各位
tiankonglang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2149 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2012-11-03
最后登录: 2019-11-06
查看tiankonglang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-11 11:33
没到现场,给你两个方向
1,确定马达为集电极还是差分,确定接线正确。
2,去掉马达上任何机构,只测试马达

供参考!
tiankonglang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2149 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2012-11-03
最后登录: 2019-11-06
查看tiankonglang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-01-14 15:17
引用
引用第2楼5-power于2019-01-11 15:31发表的  :
谢谢解答,马达是集电极接法,且接线没问题,而且我也撤掉负载单独测试马达,还是会出现多转的情况。



既然你说马达,驱动器都换过,脉冲没有问题,接线正确。
你换一种编程指令看一下,查一下编程说明,有带加减速,不带加减速等等指令。
测试一下。