楼主  发表于: 2019-01-10 10:08
求教各位大神,我是新手。
       我现在有个项目用Q06UDEH 的CPU和QD77MS16控制MR-J4-B伺服,上电后伺服报E6.1报警。我采用漏型输入输出方式接线:5、 10接24V,3接COM,2、 12 、19为正负极限和DOG。
现在问题是不接20号端子,伺服报E6.1;接上20号端子,报警消除,但电脑和PLC的通讯中断报错。请问大神这要怎样处理,是参数设置问题还是什么?
奋斗的凉茶
最穷无非讨饭,不死终会出头
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1420 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2017-12-14
最后登录: 2024-10-24
查看奋斗的凉茶的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-10 10:41
警报6.1,有三个原因1:伺服放大器坏了  2:没接外部24V电源  3:伺服放大器强制停止这个设置默认的是OFF,你没有改
至于你说的接上20号端子的,PLC和电脑通讯中断,可能是之前和你用的配置不一样,没这么接过,话说Q系列PLC配QD77MS16不是可以直接走光纤通讯的么?为什么还外接线?正负极限和近点DOG接就接了,外接20号端子又是从哪里看来的?因为之前没这么接过,手头上的MR-J4-B的放大器都是走光纤的,暂时只能回答这么多
楼主留言:
MR-J4-B伺服驱动器不是有个CN3的输入输出口么需要接外部输入信号,我就接了正负极限和dog,EM2不接要报E6.1,接了电脑和PLC的通讯就断了,必须要把接EM2的那根线拆掉才能通讯
奋斗的凉茶
最穷无非讨饭,不死终会出头
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1420 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2017-12-14
最后登录: 2024-10-24
查看奋斗的凉茶的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-01-13 08:29
引用
引用楼主海螺哈哈于2019-01-10 10:08发表的 QD77MS16控制MR-J4-B  伺服E6.1报警问题 :
我记得正常是不需要接EM2的,用WORKS2可以把急停的信号屏蔽掉的,只是一个设置的问题,电脑上装个GXworks2,和GT Works2,把参数设置好好研究一下