求教各位大神,我是新手。
我现在有个项目用Q06UDEH 的CPU和QD77MS16控制MR-J4-B伺服,上电后伺服报E6.1报警。我采用漏型输入输出方式接线:5、 10接24V,3接COM,2、 12 、19为正负极限和DOG。
现在问题是不接20号端子,伺服报E6.1;接上20号端子,报警消除,但电脑和PLC的通讯中断报错。请问大神这要怎样处理,是参数设置问题还是什么?
分享
zhoulsyy
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
97 点
下载积分:
679 分
在线时间: 1(小时)
注册时间:
2017-12-13
最后登录:
2019-09-25
查看zhoulsyy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-01-13 16:57
全看
|
小
中
大
把强制停止设置为无效
分享