图片:
图片:
安川运动控制器软件 mpe720
其中d寄存器是不是相当于形参,存在于每个子程序,如果要做到触摸屏,要用全局寄存器代替吗??打比方图片
图一的db0010 和图2 db0010不是同一个寄存器吧
交流学习
分享
安川周周
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
61 个
工控威望:
420 点
下载积分:
950 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2018-03-02
最后登录:
2019-02-27
查看安川周周的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-01-04 09:51
全看
|
小
中
大
D寄存器是局部寄存器,图一的db0010 和图2 db0010不是同一个寄存器,他们没有关系。
如果要和外部(比如触摸屏)做数据交换,可以使用全局数据寄存器M。