有台压铸机要改造加机械手,想利用原来的plc,增加动作修改后却无法编译,只好另外加一台。实在想不明白,发出来请各位大大签别一下,让我也提升提升
附件: Dvp00099.rar (7 K) 下载次数:57
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
385385
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 496 个
工控威望: 1219 点
下载积分: 38246 分
在线时间: 330(小时)
注册时间: 2017-01-21
最后登录: 2024-12-05
查看385385的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-03 14:31
引用
引用第2楼source08于2019-01-03 14:23发表的  :
不能编译应该会有输出说明吧。

显示set50或者setm100或其他,最后显示rst s10,说地址错误
385385
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 496 个
工控威望: 1219 点
下载积分: 38246 分
在线时间: 330(小时)
注册时间: 2017-01-21
最后登录: 2024-12-05
查看385385的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-01-03 20:15
引用
引用第4楼奋斗的凉茶于2019-01-03 16:33发表的  :
给你改好了,报错的意思是rst M50应该放在set m10的后面
因为S10是步进继电器,你位置放错了

谢谢,试过了,成了,受益非浅
再次感谢,无意之间竟然编到新招式,以后就这样编好再变址移一下位置,再也不怕别人乱动程序了
[ 此帖被385385在2019-01-03 20:39重新编辑 ]