今天有一个客户的变频器不能正常运行,显示的报警也很奇怪

象是SA,也象5A,或者SR,SA

查了一下PDF手册报错,并没有提到这个功能(也可能是手册版本老了)



仔细观察,我发现他把SC和S1 S2之间的短接线拆掉了。估计是误把SC当SD用了。



这是安全停止功能用的,不能拆



出厂的时候是这样:



现场重新接线后,变频就正常了。

这个案例比较有代表性,所以分享一下。