用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
请教SMART200 AO02输出模块无电压输出
上一主题
下一主题
lqwuws
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
57 个
工控威望:
150 点
下载积分:
645 分
在线时间: 61(小时)
注册时间:
2016-07-22
最后登录:
2024-02-21
查看lqwuws的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-01-02 16:46
全看
|
小
中
大
图片:
各位大神,本人新手,自己学写PLC程序,现将一个SR20和一个AQ02组合,写了一个测试程序,从电脑编程软件监控如果改变输出设定值,则转换后的有输出电压,可是去模块测量0M和0的端子没有输出电压,请问是哪里出了问题呢?
分享
lqwuws
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
57 个
工控威望:
150 点
下载积分:
645 分
在线时间: 61(小时)
注册时间:
2016-07-22
最后登录:
2024-02-21
查看lqwuws的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-01-02 16:48
全看
|
小
中
大
并且我AQ2模块里面的通道的电压电流选择已经选择为电压
分享
lqwuws
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
57 个
工控威望:
150 点
下载积分:
645 分
在线时间: 61(小时)
注册时间:
2016-07-22
最后登录:
2024-02-21
查看lqwuws的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2019-01-02 17:01
全看
|
小
中
大
上面的程序是我检测不到电压就改为电流实验,4~20MA输出,可是还是没有输出
分享
lqwuws
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
57 个
工控威望:
150 点
下载积分:
645 分
在线时间: 61(小时)
注册时间:
2016-07-22
最后登录:
2024-02-21
查看lqwuws的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2019-01-02 18:42
全看
|
小
中
大
不是用PID写的,只是直接设定一个输出的值,而且就是输出模块的地址AQ16
分享
lqwuws
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
57 个
工控威望:
150 点
下载积分:
645 分
在线时间: 61(小时)
注册时间:
2016-07-22
最后登录:
2024-02-21
查看lqwuws的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2019-01-02 18:44
全看
|
小
中
大
硬件连接没有问题的,接24v ,然后下载程序后AQ0和AQ1的指示灯常亮的
分享
lqwuws
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
57 个
工控威望:
150 点
下载积分:
645 分
在线时间: 61(小时)
注册时间:
2016-07-22
最后登录:
2024-02-21
查看lqwuws的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2019-01-03 10:54
全看
|
小
中
大
我改为AQW16也是不行啊
分享
lqwuws
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
57 个
工控威望:
150 点
下载积分:
645 分
在线时间: 61(小时)
注册时间:
2016-07-22
最后登录:
2024-02-21
查看lqwuws的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2019-01-26 07:33
全看
|
小
中
大
我弄错了,应该数字量填27648,上下倒过来就可以了,谢谢大家
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
请教SMART200 AO02输出模块无电压输出
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问