seafar
目前C#
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 618 个
工控威望: 764 点
下载积分: 1909 分
在线时间: 594(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2023-10-27
查看seafar的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-30 16:04
图片:
FX5怎么增加远程IO,需要购买什么通讯模块,是不是用CC-Link IE现场网络Basic系统可以不增加通讯模块直接用5U内部以太网接口,还有远程IO的型号是什么,有相关资料吗,谢谢
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
B站资源分享链接https://space.bilibili.com/39855180
wyfeng1018
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 185 点
下载积分: 722 分
在线时间: 253(小时)
注册时间: 2016-06-01
最后登录: 2024-12-20
查看wyfeng1018的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-27 10:43
用CC-Link IE现场网络Basic模式,需要用到集线器或者交换机,产品样册,三菱官网有下载,在分类CC-LinkIE里,样本太大了就不上传了。也可以用FX5-CCIFE做网络,配CC-Link IE远程模块,样本也在CC-Link IE样本里。总的来说,小网络不经济,有点贵,但用着很方便,比CC-Link方便多了