生产技术李钢
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 406 个
工控威望: 11219 点
下载积分: 2882 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2018-07-24
最后登录: 2024-12-23
查看生产技术李钢的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-29 15:04
之前,分享过一些双手启动的例子,最近看到一种方法,展示出来供参考。

                          X35                                                            X36
---------------------▏      ▏-----------------------------------------------▏       ▏--------------------------------------------------------[PLS    M12   ]
                    双手启动(左)                                            双手启动(右)
                                      M12                                    C6
-------------------------------▏       ▏---------------------------▏  /    ▏-----------------------------------------------------------------------( Y18    )  
                                 双手启动         ▏               双手启动计数                                                                                       输出
                                                        ▏
                             Y18                     ▏
-------------------------▏       ▏-------------
                             自锁
                                      M12                                        
-------------------------------▏       ▏--------------------------------------------------------------------------------------------------------------(C6    K2)
                                  双手启动                                                                                                                                双手启动计数

                                      C6
-------------------------------▏       ▏---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(T8  K15)
                                   双手启动计数                                                                                                                     双手启动两次开始计时

                                      T8
------------------------------▏        ▏---------------------------------------------------------------------------------------------------------------[RST  C6 ]
                                   时间到闭合                                                                                                                                 C6复位

以上,仅供参考。
a48244375
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1329 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2009-09-21
最后登录: 2019-08-26
查看a48244375的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-19 11:39
按第一次接通Y18 ,按第二次断开Y18 并且1.5S内按双按钮无效,复位C6后可以重新循环
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(生产技术李钢) 真诚感谢!