生产技术李钢
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 406 个
工控威望: 11219 点
下载积分: 1982 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2018-07-24
最后登录: 2024-11-29
查看生产技术李钢的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-29 14:31
在设备中,有的出料传送带需要设计成来料时启动,来料终止后过几秒停止。梯形图如下:


                                  X15                                                     T10                                                                                            Y16
----------------------------▏     ▏------------------------------------------▏ /    ▏-------------------------------------------------------------------------(          )
                               来料时ON      ▏                                    无料计时                                                                                    传送带启动
                                                     ▏
                     Y16                         ▏                       X15                                                                                                                           K50
-----------------▏      ▏--------------------------------------▏  /   ▏----------------------------------------------------------------------------------------( T10     )
                传送带启动自锁                                  无料时闭合                                                                                                   无料计时


                                    传送带可由受Y16控制的变频器驱动。以上,仅供参考。