每次发生异常时,把输入点状态mov传送到断电保持寄存器D中。循环存储,不覆盖前一次报警的状态。求实例程序
分享
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1015 个
工控威望:
1837 点
下载积分:
236 分
在线时间: 1104(小时)
注册时间:
2017-02-09
最后登录:
2024-11-05
查看nightblueblu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-12-29 13:39
全看
|
小
中
大
利用变址寄存器进行保存,W0.00每次接通一次保存一次输入通道100 的状态,保存位置为d200,d201,d202...