zwu009
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 140 点
下载积分: 602 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2016-06-22
最后登录: 2023-10-26
查看zwu009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-28 09:28
[FROM K0 K29 K4M20 K1] 在这个读取模块错误状态指令中,K4M20中K4是如何确定的,为何不是K1,K2,K3或其他。谢谢!
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2045 个
工控威望: 2962 点
下载积分: 25180 分
在线时间: 1434(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-11-16
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-28 09:42
因为他读取的是数据寄存器,最后面又是K1 表示读取一个数据寄存器 所以存储的位置是一个数据寄存器 所以K4M20可以改成D0 那么编程人员为了便于BIT位的使用 所以用16个M来表示 K1M20表示 从M20-M23   k4M20表示M20-M35 正好是word的Bit0~~~Bit15