PLC:Q03UDVCPU一个    定位模块:运动模块QD77MS4一个  三菱伺服MR-JE-20B两个
用JOG模式控制2个伺服电机恒定转速运行,但是在实际监视过程中,发现,转速恒定不下来,总是在跳动,转速如下

请问大家,如何能控制2个伺服电机恒定转速,或者控制在±1r/min的范围内跳动。
jxzhuqiao
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 91 点
下载积分: 460 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2018-12-25
最后登录: 2022-05-27
查看jxzhuqiao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-26 13:28
监控中速度微小变换是正常的,要缩小变化量,可以调试增益看看。