楼主  发表于: 2018-12-24 19:58
有一个启动开关,四个电磁阀

工作要求:启动按钮,电磁阀A B 工作60S,  A 停
                                        电磁阀BC工作120S,B停
                                         电磁阀CD工作180S, C停
                                        电磁阀DA工作240S,D停

                                      一直循环工作。


只有一个启动按钮,四个电磁阀,没有其他输入信号。


用西门子PLC200,怎么编程?      

求大神们指导一下。万分感谢
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1026 个
工控威望: 1849 点
下载积分: 265 分
在线时间: 1130(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2024-12-27
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-25 08:56
ABCD  使用ROR或ROL循环移位   每60秒移位一次   位数为2位  
Your happiness is everything.