发表于: 2018-12-24 11:42
全看
|
小
中
大
描述:程序结构简单的很就是这么一小段
图片:
描述:为什么第一行的运算结果为零
图片:
图片:
图片:
图片:
FX3U的PLC用标签做了一个简单的程序,程序简单的很只是调用了一个FB而尔,搞不清楚在块的第一行的运算结果始终为零,而其它的运算结果一切正常,求解!!!
[ 此帖被vitalityboy在2018-12-24 13:59重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(totti10) 好贴好贴!
分享
dgamen
岁月不饶人
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
315 个
工控威望:
423 点
下载积分:
2035 分
在线时间: 565(小时)
注册时间:
2016-05-23
最后登录:
2022-04-04
查看dgamen的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-12-24 17:03
全看
|
小
中
大
监控D512-D999之间有没有你想要的结果;
把变量D_Temp_1换成其他名称看看,有时大小写、中英文、全角半角输入笔误也会出现一些奇怪现象;
建议变量名称使用英文。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(bruce2020) 真诚感谢!