楼主  发表于: 2018-12-24 11:42
描述:程序结构简单的很就是这么一小段
图片:
描述:为什么第一行的运算结果为零
图片:
图片:
图片:
图片:
FX3U的PLC用标签做了一个简单的程序,程序简单的很只是调用了一个FB而尔,搞不清楚在块的第一行的运算结果始终为零,而其它的运算结果一切正常,求解!!!
[ 此帖被vitalityboy在2018-12-24 13:59重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(totti10) 好贴好贴!
    leechengyu
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 127 个
    工控威望: 221 点
    下载积分: 700 分
    在线时间: 378(小时)
    注册时间: 2015-10-17
    最后登录: 2024-09-22
    查看leechengyu的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2018-12-24 15:54
    图片:
    DMUL乘法的结果是64位,第一行D_Temp1的值被第二行的高位结果覆盖了
    另外~三菱分配元件是由编号大往小分配
    [ 此帖被leechengyu在2018-12-24 16:01重新编辑 ]
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(vitalityboy) 好贴好贴!