楼主  发表于: 2018-12-24 10:14



为什么启动、停止、急停、极限位多喜欢用常开??难道除启动按钮外,常开比使用常闭安全吗?
同样的国外系统在我感觉就比较合理,启动一般用常开,停止、急停、极限位多用常闭。这难道就是国产与国外保持的差距??还是做国产系统的工程师脑子转不过弯来?还停留在办公室里没考虑过实际情况??

以上是个人见解!还请勿砸砖!!!  
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 673 个
工控威望: 814 点
下载积分: 6719 分
在线时间: 513(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2025-02-22
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-25 20:15
因为你的这类装置(系统)的输入控制是通过电子电路实现,其内部通过编程(软元件)实现输出控制,如果采用常闭触点做急停控制(发出信号),输入端的内部电子控制器件就处于经常通电状态,其因长时间通电(消耗功率)发热容易产生故障,因此通常采用常开触点控制(发出信号)。由于其内部是通过编程进行控制的,可以采用常开触点也可以采用常闭触点,不影响其操控性。

而实际逻辑控制电路是因为由大量的实际元器件组成,都属于硬件,都属要在通电状态下进行工作,断电停止。因此急停按钮(开关)必须采用常闭才能保证安全。而且这个常闭按钮(开关)本身不会耗电(没有通过什么电子器件之类的转换)。也就是从安全角度考虑,这类由实际元件(硬件)组成的电路必须采用常闭按钮做急停控制。如果采用常开按钮,又要通过转换电路实现,又不安全。