lzmtxp99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 493 个
工控威望: 710 点
下载积分: 1873 分
在线时间: 517(小时)
注册时间: 2010-12-16
最后登录: 2025-04-03
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-21 14:07
最近用一个欧姆龙CP1E-N60DT的PLC控制一台伺服电机,出现一个怪异的情况,在目标频率低于50000HZ的时候,输出完成标志A280.03是正常的,在目标频率大于50000HZ的时候,输出完成标志A280.03提前给了,有哪位大哥遇见过,是什么问题?
▄︻︻▄不离
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 91 点
下载积分: 485 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2015-12-24
最后登录: 2023-09-22
查看▄︻︻▄不离的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-28 13:32
楼主不打算怀疑你速度太快,plc脉冲发完,但是伺服并未执行完成吗?判断是否定位完成建议用a280.03标识+伺服的定位完成信号去判断。
楼主留言:
你说的是脉冲发完了,但是伺服还没有接受完成吗?