发表于: 2018-12-21 14:07
全看
|
小
中
大
最近用一个欧姆龙CP1E-N60DT的PLC控制一台伺服电机,出现一个怪异的情况,在目标频率低于50000HZ的时候,输出完成标志A280.03是正常的,在目标频率大于50000HZ的时候,输出完成标志A280.03提前给了,有哪位大哥遇见过,是什么问题?
分享
124388034
蓝枫恋影
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
80 个
工控威望:
148 点
下载积分:
519 分
在线时间: 84(小时)
注册时间:
2011-10-28
最后登录:
2024-10-22
查看124388034的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-12-30 11:34
全看
|
小
中
大
伺服响应慢了,plc已经发完了,但你伺服没完成,调整伺服增益
分享