台达EH3读仪表数据怎么写正确
分享
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1273 个
工控威望:
1449 点
下载积分:
5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间:
2015-08-31
最后登录:
2024-12-25
查看wangnaizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-12-22 11:47
全看
|
小
中
大
用你的的COM2去读 先把COM2和你仪表的通讯格式对上 然后设置成RTU模式 然后直接用MODRD指令去读就可以了 效验码什么的 PLC内部会自己算好 出来的数据在D1070~D1085里面吧 一般出来的数据是从D1073开始的 因为D1070数据是那个从站 D1071 D1072是出来的数据长度 后面的就是你要的数据 PLC或者触摸屏和仪表通讯很简单的 什么都不用你写的 协议 效验什么的都给你写好了 直接用对应的指令就可以了