用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
台达通讯怎么写
上一主题
下一主题
2018工控狗
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
53 个
工控威望:
144 点
下载积分:
3336 分
在线时间: 24(小时)
注册时间:
2018-01-11
最后登录:
2021-06-05
查看2018工控狗的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-12-19 14:37
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
台达EH3读仪表数据怎么写正确
分享
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1273 个
工控威望:
1449 点
下载积分:
5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间:
2015-08-31
最后登录:
2024-11-16
查看wangnaizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-12-22 11:47
全看
|
小
中
大
用你的的COM2去读 先把COM2和你仪表的通讯格式对上 然后设置成RTU模式 然后直接用MODRD指令去读就可以了 效验码什么的 PLC内部会自己算好 出来的数据在D1070~D1085里面吧 一般出来的数据是从D1073开始的 因为D1070数据是那个从站 D1071 D1072是出来的数据长度 后面的就是你要的数据 PLC或者触摸屏和仪表通讯很简单的 什么都不用你写的 协议 效验什么的都给你写好了 直接用对应的指令就可以了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
台达通讯怎么写
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问