引用引用第3楼静夜思飘于2018-12-19 15:44发表的 :最好用接触器触点反馈信号作为PLC的相关互锁输入。而不是单纯用PLC内部继电器。因为牵扯到接触器可能出现的机械故障造成短路。比如触点黏连的话,即使线圈已经断电但主触点依然导通,这时星三角转换瞬间可能造成短路。如果用触点进行反馈互锁信号,可避免此种故障。