星三角启动求教
上一主题
下一主题
没有钱爷装逼
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
86 个
工控威望:
292 点
下载积分:
5699 分
在线时间: 54(小时)
注册时间:
2013-08-23
最后登录:
2024-10-16
查看没有钱爷装逼的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-12-19 10:27
全看
|
小
中
大
图片:
星三角启动电路图,不想画控制回路,太麻烦了,不容易理解,直接用PLC控制接触器
如图:星三角主回路和控制回路梯形图
求大神看看有没有错误,谢谢!
分享
汪传福
苦逼的工控人!非标机械设计开发!!电话13689531809
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
626 个
工控威望:
2514 点
下载积分:
704 分
在线时间: 168(小时)
注册时间:
2017-03-24
最后登录:
2024-01-13
查看汪传福的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-12-27 11:00
全看
|
小
中
大
三楼说的很对呀,这种情况一定要注意,我也有见过这种情况短路了,一定要加接触器互锁(最好用接触器触点反馈信号作为PLC的相关互锁输入。而不是单纯用PLC内部继电器。因为牵扯到接触器可能出现的机械故障造成短路。比如触点黏连的话,即使线圈已经断电但主触点依然导通,这时星三角转换瞬间可能造成短路。如果用触点进行反馈互锁信号,可避免此种故障。)