星三角启动电路图,不想画控制回路,太麻烦了,不容易理解,直接用PLC控制接触器
如图:星三角主回路和控制回路梯形图
求大神看看有没有错误,谢谢!
分享
静夜思飘
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
130 个
工控威望:
233 点
下载积分:
2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间:
2017-03-09
最后登录:
2022-06-28
查看静夜思飘的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-12-19 15:44
全看
|
小
中
大
最好用接触器触点反馈信号作为PLC的相关互锁输入。而不是单纯用PLC内部继电器。因为牵扯到接触器可能出现的机械故障造成短路。比如触点黏连的话,即使线圈已经断电但主触点依然导通,这时星三角转换瞬间可能造成短路。如果用触点进行反馈互锁信号,可避免此种故障。