星三角启动求教
上一主题
下一主题
没有钱爷装逼
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
86 个
工控威望:
292 点
下载积分:
5699 分
在线时间: 54(小时)
注册时间:
2013-08-23
最后登录:
2024-10-16
查看没有钱爷装逼的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-12-19 10:27
全看
|
小
中
大
图片:
星三角启动电路图,不想画控制回路,太麻烦了,不容易理解,直接用PLC控制接触器
如图:星三角主回路和控制回路梯形图
求大神看看有没有错误,谢谢!
分享
老兔子
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
670 个
工控威望:
811 点
下载积分:
6708 分
在线时间: 508(小时)
注册时间:
2008-06-27
最后登录:
2024-12-22
查看老兔子的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-12-19 19:58
全看
|
小
中
大
用Y2控制断开Y3有危险。
也就是说,你的角接接触器闭合后,星接接触器才断开,如果实际元件没有做机械触点连锁的话,有可能会造成短路。