图片:
星三角启动电路图,不想画控制回路,太麻烦了,不容易理解,直接用PLC控制接触器
如图:星三角主回路和控制回路梯形图
求大神看看有没有错误,谢谢!
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3803(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-22
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-27 11:59
首先确保接触器连锁,
即星形,三角形接触器连锁。
重要场合,需要加上机械连锁。
PLC编程不加延时也不会炸机。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备