wuhuibao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 204 点
下载积分: 799 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2011-09-29
最后登录: 2024-10-16
查看wuhuibao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-19 09:28
各位大神好!想请教个关于通讯的问题,我现在想做个控制,用三菱FX3U的PLC挂485-BD模块,与富士变频器通讯,写入变频器的运行频率,其他无要求。三菱PLC跟三菱变频器通过MODBUS协议,通讯简单;富士的同样支持MODBUS协议,咋就通不上?我的理解,既然都支持MODBUS协议,那我就不用过多考虑变频器品牌因素,只修改相应参数地址就好,不知我理解的有没问题,初次接触通讯,望大神指点~谢谢!~
15989045817
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 172 点
下载积分: 557 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2015-01-29
最后登录: 2024-12-03
查看15989045817的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-19 12:29
bd通讯卡是不支持MODBUS协议的,你只能使用无协议通讯,按照变频器的通讯报文格式,编写程序,3U有个好处就是CRC校验码是有专用的指令的,这样就省了好多麻烦事了